2014年安装工程指导讲义:热力设备安装_第3页

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2014年9月22日

  每根铸铁省煤器管上破损的翼片数不应大于总翼片数的5%,整个省煤器中有破损翼片的根数不应大于总根数的10%。
  (五)空气预热器安装
  空气预热器分为板式、管式和回转式三种结构形式,常采用的是钢管式和回转式预热器。
  (六)过热器安装
  (七)炉排安装
  (八)锅炉安全附件的安装
  锅炉安全附件主要指的是压力表、水位计和安全阀。
  1.压力表安装
  (3)当锅炉工作压力低于2.5MPa表压时,压力表精度不应低于1.5级。压力表盘直径不得小于lOOmm,表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍(最好为2倍),刻度盘上应标有表示工作压力的红线。
  2.水位计安装
  汽包水位高低直接关系到锅炉的安全运行。锅炉上必须安装两个彼此独立的水位计,以保证正确地指示锅炉水位的高低。中、低压工业锅炉常用平板玻璃水位计和电接点水位计,小型锅炉常用玻璃管式水位计。水位计上装有三个管路阀,即蒸汽通路阀、水通路阀和放水冲洗阀。水位计安装时应注意以下几点:
  (5)水位计与汽包之间的汽、水连接管上不能安装阀门,更不得装设球形阀。如装有阀门,在运行时应将阀门全开,并予以铅封。
  3.安全阀安装
  锅炉内气体压力达到安全阀开启压力时,安全阀自动打开,排出汽包中的一部分蒸汽,使压力下降,避免过压造成事故。中、低压锅炉常用的安全阀主要有弹簧式和杠杆式两种。
  蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少应装设两个安全阀(不包括省煤器上的安全阀)。
  安全阀必须垂直安装,安全阀的阀座内径应大于25mm)几个安全阀共同装设在一根与汽包相连的短管上时,短管通路截面积应大于所有几个安全阀门面积总和的1.25倍。
  同样,排气管的截面积亦至少为安全阀总截面积的1.25倍。
  4.锅炉水压试验
  锅炉的汽、水压力系统及其附属设备安装完毕后,必须进行水压试验。
  锅炉水压试验的范围包括锅筒、联箱、对流管束、水冷壁管、过热器、锅炉本体范围内管道及阀门等。安全阀应单独做水压试验。
  (九)炉墙的砌筑
  (十)烘炉
  烘炉的目的是为了将炉墙中的水分慢慢烘干,以防锅炉投入运行时,由于炉膛内火焰温度高,使炉墙内的水分急剧蒸发而产生裂纹。
  (十一)煮炉
  煮炉,就是将选定的药品先调成一定浓度的水溶液,而后注入锅炉内进行加热。其目的是为了除掉锅炉中的油污和铁锈等。