2.对高压断路器的基本要求

--不仅能接通或断开负荷电流,而且还能断开短路电流。

因此,断路器必须满足以下基本要求

(1)工作可靠;

(2)具有足够的开断能力;

(3)具有尽可能短的切断时间;

(4)具有自动重合闸性能;

(5)具有足够的机械强度和良好的稳定性能;

(6)结构简单、价格低廉。

(二)隔离开关与接地开关

1.隔离开关的作用

隔离开关是在高压电气装置中保证工作安全的开关电器,结构简单;

--没有灭弧装置,不能用来接通和断开负荷电流电路。

--隔离开关的作用为:隔离电源,倒闸操作,接通和切断小电流电路。

2.接地开关的用途与分类

接地开关是用以将回路接地的一种机械式开关装置。

--主要用来保护检修工作的安全。

(三)负荷开关

负荷开关是指关合、开断及承载运行线路正常电流(包括规定的过载电流)、并能关合和承载规定的异常电流(如短路电流)的开关设备。

(四)接触器

接触器是指除手动操作外只有一个休止位置,能关合、承载正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置,借助于锁扣装置,可防止运动元件返回休止位置,使锁扣接触器获得了第二个休止位置,接触器适用于控制操作频繁的回路。

--主要控制对象为高压电动机、变压器和电容器组等。

--接触器与限流熔断器组合作为电动机的控制和保护,其技术简便,效果更佳。

(五)熔断器

熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备。

当电流超过给定值一定时间,通过融化一个或几个特殊设计和配合的组件,分断电流来切断电路。熔断器具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可靠和消除短路故障时间短等优点;但也有如不能分合操作、动作后需更换熔断件、易造成单相供电等不足之处。

(六)操动机构

--接受操作指令后,能使开关设备准确地合闸和分闸。

操动机构的基本要求:

1.具有足够的操作功率;

2.具有维持合闸的装置;

3.具有尽可能快的分闸速度;

4.具有自由脱扣装置,所谓自由脱扣,是指在断路器合闸过程中如操动机构又接到

分闸命令,则操动机构不应继续执行合闸命令而应立即分闸;