2014年造价工程师技术与计量(安装):火灾探测器

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2014年2月10日
火灾探测器

  (一)探测器

  探测器俗称探头,有二十多种。通常分为四类:感烟式火灾自动探测器、感温式火灾自动探测器、光电式火灾自动探测器、可燃气体式火灾自动探测器等。它们都是把烟雾浓度、温度、光亮度等物理量转变为电的信号,通过导线传到控制机构。

  (二)探测器的保护范围设计及选型

  当无特殊要求时,可按下列原则确定:

  感烟探测器:安装高度H£6m,保护半径R£5.8m

  感烟探测器:安装高度H£12m,保护半径R£6.6m

  感温探测器:安装高度H£8m,保护半径R£4.4m

  气体探测器:测量气体密度<1,保护半径R<8.0m

  安装在顶棚上的探测器的设置应符合下列规定:

  在探测器周围0.5m以内不应有遮挡物,如书架文件柜等。探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于0.5m。距顶棚多孔风孔口的净距不应小于0.5m,距圆形、方形(矩形)和条形送风口边缘的净距不应小于1.5m。距防火门、防火卷帘门的距离为1~2m。距装扬声器的净距不应小于0.1m,距暗装灯具的净距不应小于0.2m。感温探测器距高温灯具,比如采用卤钨灯或光源功率大于100W的白炽灯,净距不应小于0.5m。距自动喷水灭火喷头的净距不应小于0.3m。净高£2.2m且面积不大于10m2的狭小房间,应将探测器安装在入口附近。

  在与厨房、开水间或浴室等房间的通道上安装探测器时,应避开房间入口边缘1.5m以上。当梁间净距小于1m时,可视为平顶棚,探测器宜安装在梁下。装有大于100mm×100mm格栅吊顶时,探测器可安装在吊顶上侧。但安装在吊顶上侧的探测器距格栅吊顶下表面的距离不宜大于1m。

  1、感烟探测器的选型

  探测器按灵敏度可分为三级。一级灵敏度的探测器一般是绿色,用于禁烟的场所;二级灵敏度的探测器是黄色,用于一般客房、宿舍、办公室等;三级灵敏度的探测器是红色,用于可以抽烟的地方,如走廊、楼梯间、吸烟室等。在下列场所不宜选用感烟型探测器:经常有烟雾处、多尘、多粉末、多蒸汽等,这些地方宜采用感温型探测器。有时为了提高火灾报警的可靠性,把感烟型和感温型探测器联合使用。

  2、探测器数量的确定

  原则上应使警戒区内都能被探测器一览无遗。首先,应从手册或产品样本上查出每一种探测器的保护面积Sr(m2),按下列式计算探测器的总数N:

  式中S­——警戒区域总面积(m2);

  K——安全系数,一般取0.7~ 0.8。


相关文章