2013年造价工程师(安装)复习资料:气压试验

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2013年2月26日

2013年造价工程师(安装)复习资料:气压试验

(1)设备气压试验的方法及要求

  1)气压试验危险性比水试验大得多,应采用有效的安全措施。

  2)气压试验时,压力应缓慢上升,当达到规定气压试验的50%时,压力应以每级10%左右的试验压力逐级上升(每级保压3min)至试验压力。保压5min后,无渗漏无变形为合格。

  (2)设备气压试验压力的确定

  1)气压试验压力按下式确定:

  Ps=1.15P

  2)当设计温度≥200℃时,内压容器的试验压力:

  Pt=Ps【σ】/【σ】t

  式中Pt——设计温度≥200℃时的试验压力;

  Ps——1.15P确定试验压力;

  【σ】——试验温度下材料的许用应力;

  【σ】t——设计条件下材料的许用应力;

 


相关文章