2014年安装工程指导讲义:电气工程安装_第6页

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2014年10月23日
  八、电气调整试验
  电气调整工作是电气施工中必不可少的最后一道关键工序,其目的是在电气安装工作基本完成的条件下,并保证人身和设备安全的前提下,使电气装置的性能较好地满足设计和生产工艺要求。可以分以下步骤:准备工作、外观检查、单体试验、分系统调试和整体调试。
  (一)电气调整的几个阶段
  1.准备工作
  (1)技术理论准备与施工图准备;
  (2)编写调试方案。
  2.外观检查
  (1)设备元件型号确认及其外观检查。检查设备及其元件的型号、规格,应符合设计;其参数应符合要求,外观完整无缺损。
  (2)安装实体质量的一般检查。检查设备及其元件的质量和安装质量,应符合安装质量要求。
  3.单体调试
  指电气设备及元件的本体试验和调校。如变压器、电机、开关装置、继电器、仪表、电缆、绝缘子等元件的本体绝缘、耐压和特性等试验和调校。
  4.分系统调试
  指可以独立运行的一个小电气系统的调试。如一台变压器的分系统调试包括该系统中的一次开关装置、变压器和二次开关装置等主回路调试以及它的控制保护回路的系统调试。
  5.整体调试
  指成套电气设备的整套启动调试。如一套发电机组的电气整体调试;一个变压所的整体调试;一套轧钢电机的整体调试或一条送电线路的整体调试等。
  (二)电气设备试验
  电气设备试验按功能划分为两大类:一类为基本试验,另一类为特性试验。
  1.基本试验
  (1)绝缘电阻的测试。
  (2)泄漏电流的测试。
  (3)直流耐压试验。
  (4)交流耐压试验。
  (5)介质损耗因数tanδ测试。
   (6)电容比的测量。
  (7)三倍频及工频感应耐压试验。
  (8)冲击波试验。
  (9)局部放电试验。
  (10)接地电阻测试。用接地电阻测试仪测试接地装置的接地电阻值。按一般设计要求,针式接地极的接地电阻应小于4Ω;板式接地极的接地电阻不应大于1Ω.如接地装置的接地电阻达不到上述标准时,应加“降阻剂”或增加接地极的数量或更换接地极的位置后,再测试接地电阻直到符合标准为止。
  2.电气设备的专项调试
  以下的调试项目均为电气设备的基本试验以外的调试内容。
  (1)交流电动机的试验项目;
  (2)电力变压器的试验项目;
  (3)断路器的专项调试;
  (4)避雷器的试验项目
首页 1 2 3 4 5 6 尾页